Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбивает вводной автомат (добавил пару ламп)
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


danilov.i.u
Добрый день. Помогите советом)
Делаю ремонт в квартире, раскинул свет в комнате .
Проводка стандартная от застройщика, двойной выключатель.
Собственно на одну ветку повесил две лампы, на вторую четыре.
При включении ветки с 4 лампами выбивает ВВОДНОЙ автомат в квартире, причем происходит это через раз. Если включился - работает без проблем, ничего не выбивает. Лампы светодиодные, по 15Вт.
Если убираю до трех ламп, периодичность выбивания уменьшается, оставляю 2 лампы, не выбивает.
Причем выбивает именно вводной, а не автомат на свет в комнате.
В коробках соединял вагами)

Помогите советом.
P.S. С электрикой знаком из курса физики в школе и институте, а также по личному опыту)
Roman D
С наибольшей вероятностью: ошибка монтажа, где повторно соединяются ноль и земля.
danilov.i.u
Цитата(Roman D @ 13.10.2024, 16:17) *
С наибольшей вероятностью: ошибка монтажа, где повторно соединяются ноль и земля.

Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже.
Пробовал комбинацию 2 из 4 ламп оставлять в разных местах, прекрасно работает. Как только добавляешь 3 и более, начинает выбивать.
Shura_with_KINEF
При срабатывании, кнопка Возврат® выскакивает или нет?

Цитата(danilov.i.u @ 13.10.2024, 16:25) *
Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже.

Как раз, очень вероятно. 220 В х 0,3 А = 66 Вт. А это как раз чуть больше четырёх лампочек по 15 Вт.
Dimka1
Цитата(danilov.i.u @ 13.10.2024, 16:25) *
Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже.
Пробовал комбинацию 2 из 4 ламп оставлять в разных местах, прекрасно работает. Как только добавляешь 3 и более, начинает выбивать.

Отключите все лампы и нагрузки от розеток. Отключите линию с выхода дифавтомата, переверните на 180 градусов и подключите снова. Если есть утечка на землю, то дифавтомат сразу будет отключаться даже без лампочек. Дальше ищите утечку по участкам, отключая участки линии в распредкоробках до тех пор, пока диф не перестанет отключаться.
danilov.i.u
Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.10.2024, 16:35) *
При срабатывании, кнопка Возврат® выскакивает или нет?


Как раз, очень вероятно. 220 В х 0,3 А = 66 Вт. А это как раз чуть больше четырёх лампочек по 15 Вт.


Возврат выскакивает.
danilov.i.u
Цитата(Dimka1 @ 13.10.2024, 20:02) *
Отключите все лампы и нагрузки от розеток. Отключите линию с выхода дифавтомата, переверните на 180 градусов и подключите снова. Если есть утечка на землю, то дифавтомат сразу будет отключаться даже без лампочек. Дальше ищите утечку по участкам, отключая участки линии в распредкоробках до тех пор, пока диф не перестанет отключаться.

Т.е. мне по факту нужно проверить всю квартиру?) И что даст переворот на 180 градусов? Пока не очень понимаю)
Dimka1
Цитата(danilov.i.u @ 14.10.2024, 13:19) *
Т.е. мне по факту нужно проверить всю квартиру?) И что даст переворот на 180 градусов? Пока не очень понимаю)


Плохо, что не понимаете.

Если у вас после дифавтомата синий (нулевой) провод имеет утечку на стену/землю и при увеличении нагрузки до 4ламп срабатывает дифавтомат, то, перевернув провод на 180 град , по синему проводу побежит фаза и сразу устроит хорошую утечку на стену/землю и сработает дифавтомат без всяких нагрузок. Дальше Вам легче будет искать место утечки, отключая последовательно участки проводки.
Ваня Иванов
Цитата(danilov.i.u @ 13.10.2024, 14:50) *
...выбивает ВВОДНОЙ автомат в квартире, причем происходит это через раз. Если включился - работает без проблем, ничего не выбивает. Лампы светодиодные, по 15Вт.
Если убираю до трех ламп, периодичность выбивания уменьшается, оставляю 2 лампы, не выбивает.
Причем выбивает именно вводной, а не автомат на свет в комнате...
Следует подчеркнуть, что вводной - это не просто автомат, а это АВДТ (Диффавтомат) с номиналом 63 А, ВТХ типа "С" и дифференциальным током 300 мА.



Следовательно, маловероятно, что этот АВДТ "выбивает" по причине срабатывания электромагнитного или теплового расцепителя. Наиболее вероятно, что он срабатывает по причине превышения уставки по дифференциальному току вследствие превышения суммы естественных и прочих утечек из-за большого количества и очень большой общей длины всех проводов, подключенных к этому несчастному АВДТ. Не исключена вероятность неисправности и самого АВДТ.

Судя по фото, представленному ТС, у него вся квартира опутана проводами как паутиной, что вызывает повышение естественных утечек до критических значений. Поэтому вводной АВДТ периодически и "выбивает".
Shura_with_KINEF
Цитата(danilov.i.u @ 14.10.2024, 6:26) *
Возврат выскакивает.

Это значит, что дифавтомат срабатывает не по перегрузке или КЗ, а по диф.току(разнице между фазным и нейтральным проводником)
Значит нейтраль(ноль) проводки, к которой прицеплены лампочки, подключена либо мимо нейтрали вводного дифавтомата либо к заземлению, если есть.
danilov.i.u
Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.10.2024, 14:38) *
Это значит, что дифавтомат срабатывает не по перегрузке или КЗ, а по диф.току(разнице между фазным и нейтральным проводником)
Значит нейтраль(ноль) проводки, к которой прицеплены лампочки, подключена либо мимо нейтрали вводного дифавтомата либо к заземлению, если есть.


Всем спасибо, проблема решилась. Она была действительно в в одном из нолей, перекинул ноль правой ветки на ноль левой и все заработало. "Не рабочий" ноль просто откусил, искать ошибку монтажа застройщика не стал, т.к. распред коробки уже спрятал.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.